Temps de redémarrage après coupure électrique



  • Bonjour,

    Je suis en train de configurer un REL4 pour contrôler le chauffage dans un appartement en montagne et pouvoir l'allumer avant mon arrivé.
    Je suis confronté aujourd’hui au problème suivant:
    Lors d'une coupure électrique, j'ai mon REL4 qui redémarre beaucoup plus vite que mon routeur (accès 3G). Donc au moment que le routeur est UP, le REL4 n'essaie plus de se connecter.
    Est-ce que vous avez des idées qui me permettront de palier à ce problème?
    Merci d'avance!

    Kalin Mladenov
    gargamelcho
     
    Messages: 1
    Inscription: Dim 21 Déc 2014 11:39



  • bonjour,

    désolé pour le délais de réponses, nous somme en vacances cette semaine.

    attention, le REL4 permet de piloter des charges inférieurs à 2500Watts. assurez vous que les chauffages sont donc d'une puissances inférieur.

    concernant votre question, le WP-PANEL-REL4 tente en principe de se connecter au point d'accès, tant qu'il ne l'est pas !. assurez vous déjà d'utiliser la dernière version du firmware ( V2.0 ) à ce jour. si le problème persiste, contactez moi directement par email.

    Cdt
    Philippe